您好,欢迎访问本站博客!
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

110101【解决方案】智能大厦综合布线系统设计方案-上海朝越

全部文章 admin 2019-12-05 288 次浏览

【解决方案】智能大厦综合布线系统设计方案-上海朝越


1. 前言
本方案是为××投资大厦(以下简称甲方)综合布线系统所做的设计。
本大厦单栋,高28层,属于高层建筑,系统设计中计划选用某先进布线系统产品。此设计中详细描述了办公楼综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节。

2. 定义与惯用语
? 信息点
信息点指布线系统中的一个设备连接点,与信息插座的一个插孔对应。较常见的信息设备是电话和计算机。
? 信息插座(Information Outlet)
信息插座是布线系统中水平子系统的一部分,与工作区子系统相连。信息插座由面板、插孔模块等组成,面板分暗嵌式和外露式,插孔数也有多种。插座不与信息点一一对应,往往一个插座中既有计算机插孔,又有电话插孔。
? 互补
电话和计算机插座的互补是指可以把计算机插孔改接电话,或把电话插孔改接计算机。互补对综合布线系统的设计有一定要求。
? EIA/TIA
EIA/TIA是Electronic Industries Association/Telecommunication Industry Association(电子工业协会/通信工业协会)的缩写。EIA/TIA568是目前被业界广泛遵循的布线标准。
? 五类
五类是EIA/TIA公告TSB-36和TSB-40中规定的支持100 Mb/s以下传输率的布线系统器件类别。如果要支持100 Mb/s的传输,要求这个布线系统的所有器件,包括电缆和插接件,都必须是五类产品。
陈巨来? 三类
三类是EIA/TIA公告TSB-36和TSB-40中规定的支持16 Mb/s以下传输率的布线系统器件类别编码的奥秘。我们也用“三类”和“五类”作为信息点的类别。一般地,三类信息点用于连电话和普通计算机网络,五类信息点用于连高速计算机网络。
? CECS
CECS即中国工程建设标准化协会。它规定了中国的结构化布线标准。
? 配线间(箱)
配线间(箱)属布线系统的管理子系统,其中放置配线架。典型地,设备间(本设计中就是主机房)中放置主配线箱;每层楼设一个卫星配线箱,卫星配线箱设置的多少随各楼层的信息点密度不同而不同。
? 配线架
配线架是配线间(管理子系统)中多种配线器件的总称。利索夫斯基像配线间(箱)一样,配线架也分为主配线架和卫星配线架:主配线架连接主干电缆和设备,卫星配线架连接水平电缆和主干电缆。
? 服务器
服务器是计算机网络中提供资源给其他计算机共享的计算机。一般所说的服务器是指文件服务器。
? 工作站
工作站是计算机网络中普通用户使用的计算机,与服务器相对,可以共享服务器上的资源。
? 配线架水平端
一般地,我们把配线架中与水平电缆相连的部分称做水平端。
? 配线架垂直端
一般地,我们把配线架中与垂直主干相连的部分称做垂直端。
? 终结(Terminate)
布线系统器件生产厂家提供的电缆一般是1000英尺/箱的、连续的,终结是指在安装现场把电缆铺设到位后割断并卡接。在综合布线系统中,电缆都只能在配线架或模块插座处终结,并通过布线系统插接件接续酸辣汤怎么做,不像电源线断点可以接续。
? 阻燃电缆
阻燃电缆指电缆点燃后在限定的时间内,火焰沿电缆蔓延到限定的距离内可以自动熄灭。
3. 综合布线系统需求分析
综合布线系统(PDS)是楼宇和园区范围内,在统一的传输介质上建立的可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化的信息传输系统。PDS使用标准的双绞线和光纤,110101支持高速率的数据传输。它包括一系列专用的插座和交接硬件叶家妤,使用户可以把设备连到标准的话音/数据信息插座上,使安装、维护、升级和扩展都非常方便和节省费用。PDS使用星型拓扑结构,使系统的集中管理成为可能,也使每个信息点的故障、改动或增加不影响其他的点。
目前在综合布线领域被广泛遵循的标准是EIA/TIA568A、ISO/IEC11801、EN50173。各布线系统器件生产厂家遵照此标准提供了自己的布线产品系列。在EIA/TIA568中把综合布线系统分为六个子系统:建筑群主干子系统、设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统和工作区子系统。示意如下(略)。
××投资大厦位于××市,办公楼中需要布线的楼层为1~28层。该系统包含了电话网络和电脑网络,它是一个无源系统,作为信号的传输媒体及交叉连接。但绝非简单地将各个系统接通,而是有机地集成各系统,形成一个结构化、灵活开放的布线系统。该系统为大楼的信息系统提供了一个高速综合传输网络,工作人员可以在大楼内接收、处理和发送有效信息,可与楼外及楼内的各层部门之间相互通信,各部门间信息可共享。
大楼计算机机房在第5层,计算机、电话主机柜及中心网络设备都设在这里。另外,在大楼第3、9、16、23层分别设置子配线间,用于管理水平电缆和安放二级网络设备。各个办公楼各层的使用功能见图纸(略)。其中1~6层信息点分布在柱子上,6~28层信息点分布在墙上,墙内暗埋钢管。信息点的具体位置由甲方根据实际情况而定。
4.布线系统介绍(略)
5. ××投资大厦综合布线系统设计
5.1 布线系统遵循的工业标准
ISO/IS11801
EIA/TIA568
5.2 楼宇布线方案建议
5.2.1 方案的预期目标
符合最新的国际标准ISO/IS11801及TIA/EIA568标准,充分保证计算机网络的高速和可靠的信息传输要求。
能在现在和将来适应技术的发展,实现数据通信、语音和图像传递。
除去电缆外,其余所有接插件都应是模块化的标准件,以方便将来有更大的发展时,很容易地将设备扩展进去。
能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够连接不同类型的计算机终端或微机设备。
能够支持100 MHz的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。
布线系统总体结构具有很高的抗电磁干扰性,具有高的可靠性。
5.2.3 工作区子系统
工作区子系统由各个办公区域构成,它把水平子系统和计算机连起来,主要是指从信息插座到计算机或电话机的连线。
5.2.4 水平子系统设计
1. 信息插座
信息插座器件选配的是IBM非屏蔽单孔、双孔墙上式插座,分布参见表12.1。这些是正方形、白色、单孔、五类、非屏蔽插座套件,由金属底板、面板、插孔牛牧童模块、自然下垂的插座仓、防尘盖、紧绳等组成。它的金属底板的螺丝孔距是60 mm。
2. 水平电缆的选配
水平电缆把每个信息插孔和相应的配线架连在一起,从每个信息插孔都有一条电缆连到所属的配线架,这里采用分散式管理庸人哈尔 ,所有水平线缆都连接到相应的子配线间中。计算机和电话线路的水平电缆都选用8芯非屏蔽电缆,这种电缆是五类、4对芯、非屏蔽双绞线,支持100 MHz的传输,具有阻燃特性。水平布线范围为1~8层。
5.2.5 管理子系统设计
根据办公楼的物理位置情况及甲方的实际情况,我们为甲方设计的布线系统见图12.1。计算机和电话主配线间设置在5层计算机房,安装2个19英寸宽、2米高的标准机柜古墓奇缘,用于管理垂直主干及放置中心网络设备,上面安装着若干计算机配线架、电话端子板以及中心网络设备。另外在3层、9层、16层、23层各设一个子配线间,放置机柜斯卡堡集市,里面安装计算机配线架、电话端子板,用于管理相应的水平信息点,并留有足够的空间,以便用户安装二级网络设备。
 
5.2.6 垂直干线子系统
根据甲方的楼宇情况麦包包官网,我们设计了网络主干采用双绞线龙游生活网,由各层子配线间引入主机房。由于23层子配线间距5层机房较远,所以23层的垂直主干引入16层的子配线间中,连到交换机上,再由交换机连到主机房的中心交换机上。电话垂直主干采用三类50对大对数电缆引入机房中。
5.2.7 设备子系统设计
此布线系统的设备子系统主要是到五类双绞线跳线,这里选配了双端是非屏蔽RJ45插头的成品跳线。
计算机成品跳线可靠性高,但价格较贵,为节省成本,我们没有配得更多。实际应用中,如果具备合适的器件、工具和测试手段,并对制作工艺有足够的了解的话,自己手工也可制作出可靠的跳线来番茄助手。手工制作跳线需要RJ45压接工具,需要的器件有RJ45插头和屏蔽跳线。
5.3 布线系统工具
此布线系统中的IBM器件安装无需专用工具,只需改锥等普通工具。
做跳线时需用RJ45卡线工具赖曾裕童,在100FT端子上板卡线时需用专用的卡线刀具。
测试时需用专用的测试仪器。
6. 布线系统管理
6.1 信息点编号规则
此布线系统中我们采用如图12.2所示的信息点编号规则任丘人在线,每个编号惟一地标识一个信息点,与一个插孔对应,也与一条水平电缆对应。
6.2 布线系统管理文档
我们提供的布线系统管理文档包括:
(1) 布线系统各层平面图:可用于查信息点的分布位置雷有辉,槽道的路线。
(2) 布线系统系统图:用于查各级配线架、水平电缆、垂直电缆的连接关系杜桥人才网,水平子系统、配线架和主干电缆的器件数量、种类等。
(3) 信息点房间号表:用于查信息点所在的房间号,可贴在主配线箱上,查找方便。
(4) 配线架电缆卡接位置图:用于查找配线架各位置上卡接的电缆所对应的信息点编号,此图与配线架标签上的标号是一致的。配线架上卡接的水平电缆一般不会改动,所以此表一般不会改动;但如果信息点有增加,则此表要更新。
(5) 信息点跳线路径表:这是布线系统中要经常更新的文档,每次跳线修改活动都要仔细记录在此表上,此表更新不及时必将导致布线系统的混乱。如果已造成了混乱,则要进行全面的测试,重新生成此文档。
(6) 布线系统维护记录:用来记录所有的维护操作,以备查对郭梦秋,用户应养成忠实详细记录维护活动的习惯,出现问题时此记录将非常有助于查对失误的操作,以追踪和修改错误。
7. 布线系统施工
7.1 布线系统管线施工方案
7.1.1 水平管线
按照甲方楼宇情况,水平电缆走吊顶上的金属线槽,墙内预埋钢管。
7.1.2 垂直主干管线
垂直主干分别从相应的子配线箱中引出,经吊顶中的金属线槽进入竖井,由竖井中的垂直线槽分别引进至5层计算机机房。
7.1.3 配线管理间
管理子系统是整个配线系统的中心单元,它的布放、选型及环境条件的考虑是否恰当,都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。室内照明不低于150 lx。室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。每个电源插座的容量不小于300 W。
设备室的环境条件如下:
? 温度保持在18~27℃之间;
? 湿度保持在30%~50%之间;
? 通风良好,室内无尘;
? 应有防静电地板。
配线架安装在落地式的机柜中,机柜置于高架地板上。到配线架来的电缆应从吊顶上通过线槽下到地板下,再上到机柜里。
7.2 施工责任与质量保证
此工程中长兴大剧院,我公司的责任是:
(1) 布线系统的详细设计;
(2) 施工的督导和质量检验,提出修改建议;
(3) 穿线督导;
(4) 提供布线系统器件,包括插座暗盒、电缆、光缆和各种插接件;
(5) 信息插座、配线架的安装;
(6) 整个系统包括光缆的测试。
施工方的责任是:
(1) 负责按照我方的设计和要求进行管槽的铺设;
(2) 穿线;
(3) 提供施工所需钢管、线槽和其他施工辅助材料。
为保证施工质量,我们除进行工程过程中的经常性的施工督导外俄木果果,还将进行两次阶段性的全面检查,每次检查都按照相应的检查表格逐个项目逐个指标地检查:
(1) 穿线前检查。包括钢管、线槽、插座铁盒和配线箱的安装情况的检查。
(2) 穿线检查。包括穿线的数量、路径、编号的检查。
8. 标准(略)
9. 完工测试
9.1 概述
施工完成后,我们对系统进行两种测试:
(1) 线路测试:采用专用的五类电缆测试仪对TSB-67所规定的布线系统的各项技术指标进行测试,包括所有信息点的接线图、长度、串扰、衰减量等指标。
(2) 联机测试:选取若干个工作站,进行实际的联网测试。
9.2 标准
双绞线连接:根据ISO11801国际标准Class D(CAT.5)之要求制定。
光纤连接:根据ISO11801国际标准Optical Class之要求制定。
9.3 被测线路的定义
双绞线连接示意图如图12.3所示。

9.4 测试项目及参数
双绞线连接测试项目及参数见表12.5。
表12.5 双绞线连接测试项目及参数表

9.5 测试仪器
测试仪器是FlukeDSP-100SR。
9.6 测试人员
测试人员是受过培训并持有证书的测试工程师。
10. 竣工文档
在竣工时作为整个工程的结尾,我们将向甲方提供如下文档:
(1) 线路测试报告:这是由电缆测试仪生成的测试报告传到计算机中后整理出来的。
(2) 布线系统管理文档:包括布线系统的分项设计图、施工图和维护规范等。
(3) 布线系统竣工平面图:此图纸描述信息点最终的分布状态。
(4) 布线系统用户手册:此文档讲解布线系统器件、工具、管理维护方法和故障诊断。