【视频】(一) 【深度百科】住宅分户验收内容有哪些以及验收规范-深度验房
深度验房APP
住宅分户验收内容有哪些以及验收规范
住宅分户验收是在交房过程中最重要的一个环节
住宅工程质量分户验收内容及要求住宅工程质量分户验收内容及标准具体有哪些?
住宅工程质量分户验收内容及要求验收项目
楼地面、墙面、天棚面层验收内容
楼地面空鼓、裂缝、起砂;墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm
验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。
参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1
门窗安装验收内容
窗台高度检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1
外窗验收
外窗渗漏检查方法:淋水试验或雨后目测
验收标准:外窗及周边无渗漏验收项目
门窗安装验收内容:门窗开启检查方法:开启和关闭检查,手扳检查验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动
参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11
安全玻璃认证标识检查方法
观察检查安全认证标识
验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识,标识不得隐蔽
参照标准:发改运行(2003)2116号第六条
栏杆安装验收内容
栏杆高度、竖杆间距检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处
验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m雪白的妈妈,不得有负偏差
参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9
防攀爬措施检查
验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)
参照标准:GB50352-2005-6.6.3
护拦玻璃检查
观察检查3C安全标识、游标卡尺测量
验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时哀绿,必须采用刚化夹层玻璃
参照标准:GB50210-2001-12.5.7
屋面渗漏检查
平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时开心少女组。
验收标准:屋面无渗漏无积水
参照标准:GB50207-2002-10.0.5
卫生间等有防水要求的地面渗漏检查
蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm
验收标准:无渗漏,排水顺畅
参照标准:GB50209-2002-4.9.8
外墙渗漏检查
外窗人工淋水试验一小时后检查
验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水
参照标准:《建筑法》第60条
室内净高检查
每个房间净高测五点倒霉熊第一部。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测顺职。胡中惠
验收标准:最大负偏差不超过20mm寿县天气预报,极差不超过20mm。
参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2
室内净开间检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处万沙浪。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差戈尔法。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测綦美合。
验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%
参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2
给排水系统安装
管道渗漏检查方法:观察检查
验收标准:给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏;排水管通水后无渗漏
参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1
管道坡向检查
观察检查
验收标准:顺直、无倒坡
参照标准:GB50242-2002.5.2.3
地漏水封高度检查
试水观察检查、尺量检查
验收标准:地漏水封高度不得小于50mm(或设置S弯)
参照标准:GB50242-2002.7.2.1
阻火圈(防火套管)
检查方法:观察检查
验收标准:高层建筑明设排水塑料管道是否设置阻火圈(防护套管)
参照标准:GB50242-2002.5.2.4
插座相位、接地检查
使用“漏电保护相位检测器”逐个检查
验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示
参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
电源控制回路编号及标识、触电保护灵敏度检查
观察和开、关触电保护器检查
验收标准:接线照明配电箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全骉怎么读,标识正确,触电保护灵敏。
参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
sdyf12365
深度验房
中国新标
深度验房集团成立于2005年,是中国具有影响力第三方验房和房屋质量验收咨询平台王若望,业务以珠三角主轴覆盖全国城市本·威士肖,致力于全心全意为:第三方验房、倡导一户一验、壹家壹验、你团我验、交付验房、新房验房、毛坯房验房、精装房(装修房)验房、二手房验房、别墅验房、写字楼验房、商铺验房、整体项目验收、工业厂房验收、媒体组团验房、开发商整体项目验收和交接验收、项目交楼内训、验房顾问、整改顾问、室内空气质量检测等高端第三方服务行业。
深度验房|深度发现|深度服务|深度品质
中国新标
提升几亿房屋品质舒适度
官方网址:www.yanfang12365.com
全国统一免费预约电话:
400-000-7973
手机:
159-8988-8966/13-672-672-672
扫描关注公众号
扫描拥有APP
关于我们的APP
不占内存、使用方便、赶快扫描二维码吧
深 度 会 怎 么 做鬼畜眼镜?
实地
检验
+
案例
+
干货
我们每天会接到一些需要验房的订单铸造英才网,进行实地检验后,写一些验房的干货、分享验房的案例,分享给你们玉都风情网,让你们获得更专业的验房内容映秀十年事。
深度验房
中国第三方验房领航品牌机构
亚洲第三方验房与诊断领导
品牌注册持证验房师以“多
维度验房理念”为您全程提
供第三方验房、房屋质量检
查、建筑工程实测实量与评
估诊断、建筑工程过程监管
与飞行检查、物业整体交付
系列培训与专业培验服务。
宜
验
房
星
期
日
二
零
一
七
年
六
月
十
一
日
来看看往期的好文章吧
【深度干货】施工验收七大工艺标准
【深度课堂】住宅电气、管道系统质量验收标准您知道吗浩劫妙冤家?
【深度档案】验房师在江门市蓬江区嘉峰汇豪庭的大发现耿萨!
【深度护航】收房验房有问题?验房师来教你处理
【深度表白】十年如新的感情火力银电v,十年如新的环境
【深度百科】验房师告诉您:关于自己动手 让旧家具“返老还童”
后语
大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以示鼓励!长期坚持原创真的很不容易,多次想放弃。坚持是一种信仰,专注是一种态度。