【课后点题NO.17】建筑防火-派尔德教育临渭教育网
建筑防火
01
下列建筑的疏散宽度符合规范要求的是()
A 建筑高度为23m 门诊大楼 双面布房巴西耶稣像,疏散走道宽度为1.3m
B 每层4m,共有5层的展览馆内每个安全出口的净宽度为1.0m
C 某医院病房楼高度为36m,每个疏散楼梯净宽度为1.2m
D 某植物油厂办公楼高度为32m,首层疏散外门宽度为1.1m
E 某市政办公大楼高度为48m,防烟楼梯间的首层疏散门宽度为1.2m
点击空白处查看答案
答案:ABE
解析: C选项 为高层医疗建筑,疏散楼梯宽度应≥1.3m,D选项为高层公共建筑,首层疏散外门宽度应≥1.2m鲁人执竿,所以CD错误绝世杀神。
02
某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室谭晶退赛,地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉ok小包间,营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间,该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中卢六六,错误的是( )
A:办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h
B:宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶刘易斯机枪,耐火极限为0.30h
C:夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m
D:裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为12.5m
点击空白处查看答案
答案:C
解析: 该建筑高度98.9的大楼为一类高层公共建筑啼笑情缘,耐火等级一级;疏散走道两侧的隔墙最低应为不燃性墙体1.0小时,A符合。吊顶应采用不燃性材料耐火极限大于0.25小时装修,B符合。歌舞娱乐场所疏散走道尽端至最近的安全出口的走道应为9米,按规范应设自喷9*1.25=11.25 ; C不符合 五十岚千秋。裙房内营业厅至疏散走道的距离可采用不大于10米的走道连接,设自喷后增加25%,D符合
03
某商业建筑,地上4层,地下2层,耐火等级一级,建筑高度20.6m,地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市团徽的内容,地下二层为汽车库。地下一层设计疏散人数为1500人,地上一至三层设计疏散人数为2000人陈玲青,四层设计疏散人数为1800人,地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应该是( )m
A:13
B:15
C:20
D:18
点击空白处查看答案
答案:C
解析:P99 表2-6-8其他公共建筑中疏散楼梯、疏散出口和疏散走道的每百人净宽度(注意是建筑而不是场所),即大于等于4层的建筑整体按1取值,2000/100*1=20米
04
某多功能建筑,建筑高度为54.8m,2座楼梯间分别位于“一”字形内走廊的尽端火炬木小组,楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2,用途为餐厅、设备房;地上共14层,建筑面积为24000m2,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。个性签名超拽该建筑按照规范要求设置建筑消防设施位面毁灭者。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是( )
A:九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离为6m
B:位于地下一层的一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门
C:位于三层的一个建筑面积为80m2、使用人数为50人的会议室上原花恋,设置2个向内开启的疏散门
D:位于一层的一个建筑面积为60m2、使用人数为16人的录像厅梦想在望,设置1个向外开启的疏散
点击空白处查看答案
答案:D
解析:5.5.15 公共建筑内房间的疏散门应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端(“除小老儿学医自尽”)的房间外尸蛊艳谭,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:
1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2。
2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200㎡且疏散门的净宽度不小于1.40M。
3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室。
05
下列场所中草莓牛奶汁,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是( )
A:总建筑面积为6000 m2的展览厅
B:座位数为1200个的剧场
C:总建筑面积为500 m2的电子游艺厅
D:总建筑面积为500 m2的地下超市
点击空白处查看答案
答案:C
解析:实务教材P113下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
① 总建筑面积超过8000㎡的展览建筑。
② 总建筑面积超过5000 ㎡的地上商店。
③ 总建筑面积超过500 ㎡的地下、半地下商店陈帅佛。
④ 歌舞、娱乐、放映、游艺场所太玄遁仙。
⑤ 座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂
06
下列无敞开式外廊的建筑中,韩艺博可设置封闭楼梯间的有( )
A:4层且建筑高度为21m的医院门诊楼
B:3层且建筑高度为12m、每层建筑面积为500 m2的小型商店
C:3层且建筑高度为19.8m纺织厂房
D:6层且建筑高度为21.6m的办公楼
E. 宾馆建筑下部设置的3层地下设备房和汽车库
点击空白处查看答案
答案:ABCD
解析:实务教材P109 E应设防烟楼梯间,其余均为封闭楼梯间
北京派尔德教育科技有限公司
权威讲师
专注消防
北京市朝阳区红军营路22号
雅士大厦
咨询热线:400-831-3241