您好,欢迎访问本站博客!
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

gt4【论文精选】低压燃气管道水堵故障泄漏点查找方法-煤气与热力杂志

全部文章 admin 2020-10-21 292 次浏览

【论文精选】低压燃气管道水堵故障泄漏点查找方法-煤气与热力杂志


作者:樊兴祥
第一作者单位:昆明煤气(集团)控股有限公司
摘自《煤气与热力》2016年10月刊
1 概述
燃气管道是城市重要的现代化基础设施之一,其安全运行涉及到千家万户的生命财产安全。随着城市燃气的发展,燃气管道及设施因老化、腐蚀、第三方施工破坏等各种原因导致的泄漏时有发生,若得不到快速有效的处置,极易引发中毒、燃烧、爆炸等重大公共安全事故。
如何快速准确地查找泄漏点并及时进行抢修工作,是提高城市燃气行业应急抢修能力、保障城市燃气安全运行的重要课题。 本文针对低压地下燃气管道水堵故障泄漏点查找难的问题,提出一种简明高效的新技术方法。该方法不仅提高了工作效率,降低了抢修的成本和风险,还减少了对环境的不利影响。
2 地下燃气管道泄漏点的常规查找方法
地下燃气管道发生泄漏后,如发现或处理不及时、不妥当,则可能给社会、企业和个人生命财产带来重大的损失和伤害,甚至造成更大的次生事故。因此唯一剑宗,燃气泄漏发生后的抢修处置工作要求做到稳、快、准[1]。
一般的地下燃气管道泄漏抢修工作流程为:①接警(用户报警或巡检发现);②初步核实(排除误报);③确定区域;④现场控制;⑤查找漏点;⑥处置及恢复。其中,查找漏点是一项关键环节,所耗时间最长,技术和经验要求高,需从一定区域缩小到一条线,再具体到一个开挖点、一个泄漏点。
2.1 锁定燃气泄漏区域
到达疑似泄漏点后,用专用嗅敏仪检测周边区域内空气的燃气浓度。根据检测结果,结合该区域内地下燃气管道走向和位置图纸资料,锁定燃气泄漏影响区域,设置警戒区,控制工艺阀门[2]。
2.2 确定开挖点和泄漏点
初步判定燃气浓度最大值附近的管道为问题管道,结合管网图纸资料神关诗织,必要时沿管道正上方(重点是管道焊接、管道应力集中等处)卢俊卿,在土壤中钻设燃气泄漏检测孔,用专用燃气嗅敏仪检测燃气浓度。根据检测结果婺怎么读,在燃气浓度最大区域,结合该区域内地下燃气管道走向、埋深、高度变化和地层结构情况等资料,确定开挖点,开挖后最终确定管道的泄漏点[3]。
2.3 常规查找泄漏点方法的局限性
当低压地下燃气管道的泄漏点处于地下水位较高的区域时,水压较高(例如,水位高于管顶50 cm时,水压约5 kPa),由于燃气管道内压力较低(约2 kPa),地下水将从管道泄漏点进入管道内,在管道最低点(如凝水缸处)积聚,致使管道发生水堵,影响正常供气,甚至中断供气。此时,因地下水的封堵作用,燃气不可能从破损点泄漏,用常规查找方法,无法查找到燃气泄漏点。
这种情况下,往往采取排除法查找泄漏点。即采取措施停止该区域内的燃气供应,将该区域燃气管道内的燃气置换合格后,分割成数段,用水泵排除管内积水,用压缩空气进行逐段打压试验。根据试验结果,确定问题管道。重复上述方法,逐步缩小范围,直至找到所有泄漏点[4]。这样做,往往耗时较长阿飞手游bt,土方开挖量较大,成本较高张子石。
3 查找水堵故障泄漏点的新方法
3.1 新方法的主要内容
无须采取停气措施。先用水泵将管内积水排除后,gt4按先后顺序分别将燃气、氮气注入地下问题燃气管段内。沿管道正上方在土壤中钻设燃气泄漏检测孔,用专用燃气嗅敏仪检测燃气浓度。韩艺博根据检测结果确定开挖点秘杀名单,开挖后最终确定管道的泄漏点。
其关键技术是:先将燃气注入地下问题管段内,再注入氮气并逐渐加压到17 kPa。燃气来源于燃气管网,压力约为2 kPa,主要用作专用燃气嗅敏仪的检测介质;外供氮气的主要作用是利用其压力远大于地下水形成的水封压力,使检测介质突破地下水的封堵而泄漏于管外,便于检测,且氮气是一种惰性气体,可以提高检漏过程中的安全性。
3.2 新方法的应用实例
以昆明市采莲郡小区低压地下燃气管道水堵抢修工程为例,其燃气管道平面布置及局部大样见图1。

图1 抢修小区燃气管道平面布置及局部大样
3.2.1确定小区供气压力低的原因
2012年2月27日,采莲郡小区用户反映“供气压力低”。经现场核实,结合小区庭院管网图纸资料,小区中受影响的范围涉及21、28、29、30、33、58幢用户。其平面位置详见图1a。经检查后发现,地下低压燃气管道发生水堵。经在图1中凝水缸处进行排水作业后,用户端供气顺畅。2天后小区用户又反映“供气压力低”,用同样方法排水处理后,用气恢复正常。随后,正常用气时间间隔越来越短,需频繁地进行排水作业才能勉强维持用户用气。期间,采取入户检查等措施后,排除了因用户错装燃气快速热水器误将自来水接入燃气管道造成水堵的可能性。因此,造成水堵的原因极有可能就是地下水从低压地下燃气管道泄漏点进入所致。
3.2.2分区检查缩小范围
经过分析,在图1中沿气流方向,在Z0点以后的所有低压地下燃气管道均有泄漏的可能。最有可能的位置集中在图1中所有地下引入管与楼前管三通和Z1三通处,又可分为沿Z1—Z2—Z3和 Z1—Z4两个区域。经研究决定,在图1 中的Z1点位置进行开挖。检查该三通处无泄漏点后,先进行排水作业,然后按带气作业程序增设三个临时堵板,搭设两路桥管(一种可移动的、带球阀和压力表的用金属软管连接的装置),分别连通Z3和Z4方向,由此通过观测管道内积水情况,判断管道泄漏点在哪个区域内。
2012年3月21日,抢修人员按照上述方案实施后,打开桥管处球阀,在桥管接入Z1—Z2处观测到在Z1—Z2—Z3一侧出现积水,而在凝水缸处观测Z0—Z1侧无积水情况;在桥管接入Z1—Z4处观测,Z1—Z4侧无积水情况。排除了Z0—Z1、Z1—Z4侧存在泄漏点的可能,从而将存在泄漏点的范围缩小到Z1—Z2—Z3一侧的区域。
3.2.3采用新方法查找燃气泄漏点
①准备工作
关闭Z1—Z2—Z3一侧的所有引入管阀门和桥管上的球阀。在A点通萘口处设置氮气注入和压力控制点,在B点通萘口处设置压力检测点。准备好燃气泄漏检测孔打孔设备和专用燃气嗅敏仪。于3月31日,按以下程序组织实施。
②排水作业
在桥管接入Z1—Z2—Z3处进行排水作业噬谎者,排出Z1—Z2—Z3一侧地下管道内积水。
③注入氮气并逐步加压
开启通向Z2、Z3的桥管球阀,先将燃气注入Z1—Z2—Z3地下管段至压力稳定后,关闭桥管球阀。开启氮气瓶阀门和氮气注入点处的压力控制球阀兄弟玩神曲,注入氮气并逐渐加压到17 kPa。根据压力检测点定时报告(每1 min报告1次)的压力情况,氮气注入点及时调整压力控制球阀的开度,以保持管道内压力稳定。
④打孔检测与查找漏点
沿管道正上方在土壤中打燃气泄漏检测孔。在30栋与28栋之间每隔2 m打一个孔,共打了48个燃气泄漏检测孔。用专用燃气嗅敏仪逐一对所有燃气泄漏检测孔进行细致检测。3月31日,在30栋407号车库前的燃气泄漏检测孔内检测到燃气泄漏。经开挖后发现,地基沉降导致了D 57×3.5引入管与D 89×4.5楼前管三通连接处被拉裂(图1中Z1—Z2段的泄漏点1个)。当日按带气作业程序对此漏点进行补焊处置。
⑤全面查找漏点
关闭A点氮气瓶阀门和压力控制球阀,对Z1—Z2—Z3楼前管进行压力降观测,结果显示仍存在燃气泄漏点。开启A点的氮气瓶阀门和压力控制球阀,又采用同样方法,继续查找。很快发现了21栋1单元6号车库、2单元3号车库,以及58栋1单元3号车库前的燃气泄漏检测孔内检测到燃气泄漏,据此确定开挖作业点。开挖后经检查,3处引入管与楼前管三通连接部位因地基沉降被拉裂漏气(图1中Z2—Z3段的泄漏点3个)。按带气作业程序对这3个泄漏点进行补焊处置。关闭A点的氮气瓶阀门和压力控制球阀,对Z1—Z2—Z3楼前管进行压力降观测,30 min后,结果显示为合格。关闭A点的氮气瓶阀门和压力控制球阀,拆除氮气注入和压力控制设备与压力检测设备。开启桥管球阀,按带气作业程序拆除临时堵板、桥管。
⑥恢复
4月6日,进行二次通气点火工作,整个小区的水堵抢修处置工作圆满结束。
4 结语
本文针对低压地下燃气管道水堵故障泄漏点查找难的普遍问题,提出了一个简明高效的技术方法。本次抢修中只开挖了一个作业坑(即图1 中的Z1三通口处),就用该方法查找到了4个泄漏点。经实践证明,与常规方法比较,此方法不仅减少了查找泄漏点时的土方开挖工作量,提高了工作效率,降低了抢修成本和风险,还减少了对小区优美环境的不利影响。该技术方法可以普遍应用于低压地下燃气管道水堵故障泄漏点查找工作中。

参考文献:
[1]罗涛.燃气管道泄漏原因分析与安全管理[J].煤气与热力,2012,32(12):B35-B38.
[2]张凯.燃气管道泄漏检测技术和方法[J].当代化工,2012,39(3):275-277.
[3]邓金伟.城市燃气管道泄漏检测定位方案应用分析[J].城市燃气,2015(8):11-15.
[4]李华章.人工煤气转换天然气后管道泄漏处理技术[J].煤气与热力忘掉我是谁,2009,29(3):B49-B51.

声明:本文著作权(版权)归《煤气与热力》杂志社所有,严禁任何微信号及媒体未经授权许可随意转载。PS: 当然欢迎大家转发到朋友圈!
更多论文请登录煤气与热力杂志官方网站,免费注册会员阅读电子期刊。阅读步骤:登录http://www.gasheat.cn/→页面右上角注册会员→注册成功后点击《煤气与热力》→期刊索引→点击某期期刊封面即可阅读当期文章。