【论文精选】利用通断模式提高太阳能采暖系统供热效率-农业工程学报
《农业工程学报》2018年34卷第24期刊载了兰州理工大学西部能源与环境研究中心等单位李金平、徐奥博、甄箫斐、黄娟娟和王春龙的论文——“通水间断时长对太阳能低温地板采暖系统供暖性能的影响”。该研究由国家重点研发计划课题(项目号:2018YFB0905104)等资助。
中国农村地区经济条件普遍较差壳之少女攻略,冬季采暖多以薪柴和煤炭为主洪尧曹赢心,采暖方式落后。同时,中国大部分农村地区光照充足,利用太阳能采暖前景广阔。
然而,一定集热面积的太阳能采暖系统集热量有限四海好家伙,如何提高集热量的利用效率成为提高系统性价比的关键07fj02。该文利用通断调节模式调节太阳能地板采暖系统的供热过程奇缔,qq.exe探究提高系统供热效率的有效方法。
该文利用太阳能低温地板采暖系统对甘肃省民勤县张麻新村一座采用挤塑聚苯板保温的单层建筑供暖。在2015年12月对太阳能地板采暖系统进行了23 d不同通断模式的运行试验树叶简笔画,供暖通水时长均设定为8 min米国度,陈尊佑间断时长分别为5 、6 、11 min,并从系统的供热量、热损失率、运行能耗及太阳能保证率的变化等方面进行了分析。
研究结果表明:当环境条件相近及通水时长都为8 min时杨易德,间断时长越长补阙真言,供回水温差越大,系统在3d的不同通断模式下的供热量由高到低依次为间断6 、5 、11 min,间断6 min时比间断5 min时系统太阳能保证率增多5.27 %,热损失率减少2.79 %金达莱皮雕,运行能耗减少6.67 %,同时发现间断6 min时系统平均供热效率也是最高。
采用合适的间断时长,可以使高温热水得到足够与地板层接触和换热的时间,有效降低回水温度,减小回水管路热损失我是性瘾者,增加系统的供热量,提高供热效率讯飞口讯。